<DIV class=mainblock>
<H2>[机房点评]</H2>
<P class=b3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外高桥机房乃上海电信投资建设,总共有17G CHINA169接入.可供对外使用机柜1000余个,乃上海规模最大的数据中心,电信体系中价格居中,运营经验丰富,服务体系相对比较灵活,值得推荐!!!<BR></P>
<H3 class=b3>[机房荣誉]</H3>
<DIV class=b3>  外高桥机房2006年荣获中国电信集团公司/国家电子计算机质量监督检验中心颁发的四星级数据中心认证。&nbsp;</DIV>
<DIV class=b3> Image00000.jpg (26.63 KB, 下载次数: 366) </DIV>
<H3 class=b3>[地理位置]</H3>
<DIV class=b3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地址:外高桥保税区泰谷路77号华信大厦 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公交:936、815、601路公交车高桥公寓站下车(保税区4号门) </DIV>
<H3 class=b3>[机房介绍]</H3>
<DIV class=b3>  外高桥机房位与华信大厦内,华信大厦位于外高桥保税区泰古路77号占地面积7000m2,楼宇为钢筋砼结构,建筑面积22670m2。机房位与大厦内的3-5楼,总面积3650 m2 ,机房承重达1000公斤/平方米,大厦整体抗震强度为8级,机房内绝缘地板设计,防电磁干扰设施。<BR><BR>  机房内带宽充裕,17G的带宽直通Chinanet骨干网,全冗余网络结构,杜绝单点故障,千兆级带宽,突破网络瓶颈,挑战速度极限,支持160万"上海热线"VIP拨号用户顶级一流设备,采用CISCO高性能路由器和交换机为各种服务提供快速可靠的支撑。<BR><BR>  机房供电系统采用220V UPS,保证交流不间断供IDC机房通信用电,双路冗余大功率智能UPS,2+1台备份,两路通信供电系统,后备蓄电池全负载2小时安全供电。同时,为满足部分电信设备的需求,机房提供-48V直流电源(100A)。<BR></DIV>
<H3 class=b3>[网络资源]</H3>
<DIV class=b3>·17G带宽直通Chinanet骨干网,全冗余网络结构,杜绝单点故障<BR>·顶级一流设备,采用CISCO高性能路由器和交换机为各种服务提供快速可靠的支撑。 </DIV>
<H3 class=b3>[机房大楼]</H3>
<DIV class=b3>·外高桥华信大楼为用户提供多重便利选择<BR>·机房总面积3650平方米<BR>·8级抗震建筑结构,机房承重达800公斤/平方米<BR>·绝缘地板设计,防电磁干扰设施 </DIV>
<H3 class=b3>[电力保障]</H3>
<DIV class=b3>·两路通信高压供电系统,每路供电容量5250kVA <BR>·双路冗余大功率智能UPS,2+1台备份,后备蓄电池全负载2小时安全供电<BR>·网络运行中心(NOC)24小时监测 <BR>·备用供电:美国Katolight柴油发电机 <BR>·UPS:法国(梅兰日兰) ,3+1方式 <BR>·电池:满载供应时间:≮30min </DIV>
<H3 class=b3>[安全保障]</H3>
<DIV class=b3>·专业机房监控系统提供全智能化管理<BR>·7*24小时,全年365天不间断有线电视录像监控系统,磁带保存期为一个月<BR>·专业保安人员24小时在岗<BR>·网络运行中心(NOC)24小时监测<BR>·红外线安全探测 <BR>·门禁IC卡验证、指纹验证 </DIV>
<H3 class=b3>[空调系统]</H3>
<DIV class=b3>·意大利进口HIROSS(海洛斯) 机房专用空调,<BR>·精密空调机组,保证通风、恒温、恒湿<BR>·温湿度控制范围分别为:22±2℃、40%-60% <BR>·采用下送风、上回风方式 <BR>·网络运行中心(NOC)24小时监测 </DIV>
<H3 class=b3>[消防系统]</H3>
<DIV class=b3>·全套美国进口INERGEN(烟烙烬)气体火灾预警及灭火系统<BR>·烟雾探测报警系统,气体灭火保证设备完好,采用环保气体灭火系统<BR>·网络运行中心(NOC)24小时监测 </DIV></DIV>